Diseño y montaje del lazo de regulación de presión de vapor a sopletes de caldera y calentadores de aire regenerativos de la CTE Felton

Resumen:
Se le da solución al problema que existia con el lavado de los (calentadores de aire regenerativo) CAR, por lo que se diseña un nuevo lazo para garantizar la regulación manual y autómatica de la presión del vapor a la entrada de los sopletes de la caldera y los calentadores, además de que disminuye el tiempo de lavado de los CAR que antes era cada 20 días dando lugar a que la planta saliera de línea 12 veces al año por este concepto y ahora después del nuevo montaje el lavado se hace cada 3 meses lo que origina un ahorro efectivo de 796 505.37 usd al año. .

DATOS GENERALES
Edición del FórumXIII
PremioMención Especial
ProvinciaHolguín
Comisión
OrganismoMINBAS
Palabras Claves calderas ; calentadores de aire
AUTORES
Sánchez Cortina, Armando
Archivos N/A