Control Automático de la Climatización

Resumen:
Este trabajo tiene como objetivo fundamental la desconexión de los climas de locales no tecnológicos en los horarios de pico eléctrico, con vistas a darle cumplimiento a lo orientado en Carta Circular de Carlos Lage 12/2005, mejorar los índices de consumo y de eficiencia energética en el “AÑO DE LA REVOLUCION ENERGETICA EN CUBA”. Existen sistemas avanzados que logran la desconexión de los equipos en caso de ausencia de personas en el local, pero en este caso se quiere lograr la desconexión de los equipos de clima de locales no tecnológicos en horarios específicos (pico eléctrico) de 11:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 07:50 de la mañana. El trabajo fue realizado en las oficinas no tecnológicas del edificio de la gerencia y en la oficina de servicios compartidos. Esto se realiza alimentando los equipos de clima de los locales no tecnológicos mediante una línea independiente, esta a su vez sale de un contactor magnético con una capacidad en sus contactos de fuerza que se corresponde con la carga de climatización instalada, la bobina de este contactor estará controlada por un interruptor horario programable que se encargará de la desconexión de los climas en los horarios picos previamente programados. El trabajo se realizó en Septiembre del 2005 en el edificio principal de la gerencia y en Junio 2006 en la oficina de servicios compartidos. Con el montaje de este dispositivo se obtiene una disminución de la carga del horario pico de un 33%, obteniéndose un ahorro anual de electricidad de 10.5 MWH y de 3570.73.93 USD al año, la inversión inicial se recupera en 7 meses. Como conclusiones fundamentales están, es generalizable a otros centros de la Gerencia Territorial y a todas las gerencias de ETECSA y centros del país, Es aplicable a otros sistemas eléctricos como los del alumbrado exterior y público, bombas y motores con horarios de uso establecidos, es un dispositivo confiable y de una larga vida útil (más de 12 años), es flexible a cambios de horarios de los equipos conectados a él, que se deriven de medidas por auditorias realizadas (reducción de máxima demanda, etc.)

DATOS GENERALES
Edición del FórumXV
PremioMención
ProvinciaIsla de la Juventud
ComisiónPrograma Energético
OrganismoMINISTERIO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES
Palabras Claves CLIMATIZACION SISTEMAS ELECTRICOS DESCONEXION
AUTORES
Enamorado Hechavarría, Evelio
Archivos N/A
Portal Nacional del Fórum de Ciencia y Técnica © 2007-2021 CIGET-VC & IDICT.
Inicio Contáctenos Mapa del Sitio